디지털 터빈 유량계 F2S 시리즈 펄스형 타입 & 콘트롤판넬 & 솔레노이드 밸브
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 19회 작성일 26-04-23 20:03본문
|
FIELD CASE
유량 측정과 제어가 함께 필요했던 현장
F2S 유량계 + TMC7BX-CP 컨트롤러 판넬 + 솔레노이드 밸브 적용 사례
단순 측정이 아니라 설정값에 따라 자동으로 제어가 필요한 현장에 적용된 사례입니다.
|
|
현장 요구사항
유량 측정 + 자동 차단 필요
|
적용 후
측정부터 제어까지 한 번에 구성
|
|
현장 상황
해당 현장은 액상 유체를 이송하면서 일정량을 기준으로 운용해야 하는 설비로,
단순히 유량을 보는 것만으로는 원하는 작업을 완성하기 어려운 구조였습니다. 작업자는 유량을 확인하는 것과 동시에 일정 적산값에 도달했을 때 유체 흐름을 제어할 수 있어야 했고, 현장 환경상 물기와 습기가 존재하는 조건도 함께 고려되어야 했습니다. |
|
왜 유량계만으로는 부족했을까?
따라서 이번 현장에서는 유량계 1대만 공급하는 방식이 아니라,
유량계-판넬-밸브가 하나의 시스템으로 함께 구성되는 방향이 적합했습니다. |
|
적용 구성
① F2S (펄스 옵션 추가) 디지털 터빈 유량계
현장 배관 조건에 맞추어 Female(나사 타입) 연결 방식으로 선정하였으며, 유량 및 적산값을 측정하는 기본 장비로 적용되었습니다. ② 컨트롤러 판넬 박스 (배치 카운터 TMC7BX-CP 모델 탑재) 유량계에서 전달되는 신호를 기반으로 적산값을 표시하고, 설정값에 따라 운전 및 제어가 가능하도록 구성하였습니다. 또한 전원 ON/OFF, START, STOP, RESET 등 현장에서 필요한 기본 조작 기능을 함께 반영하였습니다. ③ 솔레노이드 밸브 컨트롤러 신호에 따라 실제 유체 흐름을 열고 닫는 역할을 하며, 일정량 도달 시 자동 차단 또는 제어가 가능하도록 구성되었습니다. |
|
시스템은 어떻게 동작할까?
이번 시스템은 유량계에서 출력되는 Pulse 신호를 기준으로 운용됩니다.
유량계가 유체 흐름을 측정하면 그 값이 컨트롤러로 전달되고, 컨트롤러는 설정된 적산값에 도달했는지 판단한 뒤 솔레노이드 밸브를 제어하게 됩니다. 즉, 유량 측정 → 신호 전달 → 적산값 판단 → 밸브 제어의 구조로 이루어져 있으며, 이를 통해 현장에서 원하는 양만큼 보다 안정적으로 운용할 수 있도록 구성되었습니다. |
|
현장 환경까지 고려한 판넬 재질 선택
해당 현장은 내부 환경상 물기와 습기가 존재하는 조건이었기 때문에,
일반적인 플라스틱 재질보다는 SUS(스테인리스 스틸) 판넬 박스가 더 적합한 환경이었습니다. 이에 따라 이번 사례에서는 SUS 재질로 판넬을 구성하여 내구성과 위생성, 그리고 방수 대응 측면을 함께 고려하였습니다. 이를 통해 현장 운영 시 보다 안정적으로 제어할 수 있는 구성이 가능해졌습니다. |
| 적용 후 기대 효과 | ||||
|
측정과 제어 일체화
유량 확인뿐 아니라자동 차단까지
한 번에 구성할 수 있습니다. |
작업 편의성 향상
판넬 조작과 수치 확인이 쉬워
현장 운영이 편리해집니다. |
현장 환경 대응
습기와 물기 있는 환경에서도
안정적인 운용이 가능합니다. |
||
| 현장 운영 사진 |
상단 이미지는 클릭 시 원본 크기로 확대되어 보다 자세히 확인하실 수 있습니다. |
|
우리 현장에도 이런 구성이 필요할까요?
아래 내용만 알려주시면 빠르게 검토해드립니다.
|


Tel : 031-919-3577
Fax : 031-918-3579
Email : sales@flstronic.com